| Registrieren | Hilfe | Benutzerliste | Kalender | Suchen | Heutige Beiträge | Alle Foren als gelesen markieren | Forum | Home |
![]() |
|
|
Themen-Optionen | Thema durchsuchen | Ansicht |
|
#1
|
|||
|
|||
|
Es klingt trivial aber ich hab damit keinerlei Erfahrung.
Ich sollte in einem 30m entfernten Schuppen eine Stromverteilung einbringen. ein 4x50qmm Alu liegt im Boden und soll jetzt im Haus auf eine 10qmm Cu angeschlossen werden. Im Schuppen soll ein 2 trivialer Verteiler (natürlich mit FI) angeschlossen werden. Nun bin ich zweifach ??? 1.) kann ich das direkt (evtl mit speziellen Kabelschuhen) auf den Haupschalter anschließen oder gibts ne kostengünstige Klemme? 2.) muss ich im trockenen Raum den Übergang (Korossion) Cu- Al und Al-Cu beachten? Gruß jf27el
__________________
„Gedanken ohne Inhalt sind leer, Anschauungen ohne Begriffe sind blind.“ (I.Kant) |
|
#2
|
||||
|
||||
|
Hallo,
ich würde 25 m² Cu legen. Dann Weitkowitz Kerbverbinder 21820 um mit 50 mm² Al zu verbinden. Obendrüber Schrupfschlauch mit Schmelzkleber. ... |
|
#3
|
||||
|
||||
|
Pfisterer
.) Pfisterer Reduzierpressverbinder
AL/Cu 50mm²ALU auf 16mm² CU Nr. 305 896 002 .)Pfisterer Cu Reduzierhülse 16mm² auf 10mm² zum einlegen in den Pressverbinder vor dem Verbinden Nr. 302 436 436 Bei Pfisterer bekommt man auch weniger als eine Verpackungseinheit . Hier der Katalog zum ansehen der Artikel http://pfisterer.com/download_download_de/d_8383.pdf , ist rd. 2Mb gross . Geändert von Wienstrom (07.02.2010 um 19:30 Uhr). |
|
#4
|
||||
|
||||
|
Zitat:
!!!Zitat:
Siehe dazu die einschlägigen Suchmaschinen. Zitat:
Den Rest muss ich dir doch nicht erzählen bettmann
__________________
Yo, wir schaffen das !!! (Bob der Baumeister) |
|
#5
|
||||
|
||||
|
Hallo,
Reduzierhülsen sind was für Weicheier. Na, mal im Ernst, es reicht auch, einzelne Litzen-Drähte in den Kerbverbinder zu stecken, bis der Kerbquerschnitt erreicht ist. ... |
|
#6
|
||||
|
||||
|
Zitat:
Ist das Dein Ernst ? Bist Du unselbstständig Angestellt oder betreibst Du das Elektrogewerbe selbst ? Ich sag nur Gewährleistung und dergleichen . |
|
#7
|
||||
|
||||
|
Hallo,
also mal ganz spitz: Übergangshülsen erhöhen den Übergangswiderstand. Wo steht denn, daß man den Fehlraum duch Hülsen und nicht durch Drähte auffüllen muß ? ... |
|
#8
|
||||
|
||||
|
Ich würde mal den Hersteller fragen . Der wird Dir dann erklären wo das steht mit den Litzen und ob man das darf . Reduzierhülsen gibt es nicht umsonst . Oder weisst Du genau wann Du mit Deinen Litzen den 10mm² auf 16mm² aufgepolstert hast . Ausserdem stell ich mir das recht interessant vor , die Litzen nach und nach reinzustopfen . Versuch sowas mal bei einer Aderendhülse , aber nicht bei der Seite wo der Kragen ist , sondern an der Seite ohne Kragen
Im übrigen bin ich der Meinung das "Die Steckdose" ein Fachforum ist , und die Ratschläge fachlich bleiben sollte . Was hat der (unwissende) Fragesteller davon wenn man ihm Pfusch anstelle von Fachwissen vermittelt ? |
|
#9
|
||||
|
||||
|
Hallo,
na klar wird der Hersteller Reduzierhülsen gerne sehen. Er will sie ja auch verkaufen. ----------------- Das gleiche Problem tritt auf, wenn man 3 Stück 6 mm² als Y zusammenpressen muß. Dann isoliert man eine Ader auf der doppelten Länge ab, und steckt rechts und links in den Kerbverbinder eine auf normaler Länge abisolierte Ader ein. Niemand kommt da auf die Idee, auf einer Seite eine Reduzierhülse einzubauen. ... |
|
#10
|
||||
|
||||
|
50qmm Alu auf Stockwerksverteiler
Die genaue Schriftstelle kann ich dir leider auch nicht sagen,
ab schon alleine die Mechanik spricht dagegen. Bei den vom Hersteller produzierten Kabelschuh /Verbinder wird wird mit dem dazugehörigen Presswerkzeug eine definierte Verdichtung des Materials erzeugt. Deswegen gibt es auch verschiedene Kabelschuhe für verseilte oder hochflexible Leitungen.Beim auffüllen mit einzelnen Drähten kann man nicht gewährleisten, dass man die erforderliche Dichte erreicht. Somit ist eine Fehlpressung vorprogrammiert und die Verbindung nicht sicher. Es ist und bleibt "Edelpfusch" mit unabwägbaren Risiken. mfg Hein |
![]() |
| Themen-Optionen | Thema durchsuchen |
| Ansicht | |
|
|
Ähnliche Themen
|
||||
| Thema | Erstellt von | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| Striebel & John Stockwerksverteiler | Elt-Onkel | Elektroinstallation | 6 | 16.02.2007 14:23 |