Es klingt trivial aber ich hab damit keinerlei Erfahrung.

Ich sollte in einem 30m entfernten Schuppen eine Stromverteilung einbringen.

ein 4x50qmm Alu liegt im Boden und soll jetzt im Haus auf eine 10qmm Cu angeschlossen werden. Im Schuppen soll ein 2 trivialer Verteiler (natürlich mit FI) angeschlossen werden.

Nun bin ich zweifach ???
1.) kann ich das direkt (evtl mit speziellen Kabelschuhen) auf den Haupschalter anschließen oder gibts ne kostengünstige Klemme?
2.) muss ich im trockenen Raum den Übergang (Korossion) Cu- Al und Al-Cu beachten?

Gruß
jf27el
__________________
„Gedanken ohne Inhalt sind leer, Anschauungen ohne Begriffe sind blind.“ (I.Kant)
Mit Zitat antworten
  #2  
Alt 07.02.2010, 16:56
Benutzerbild von Elt-Onkel
Elt-Onkel Elt-Onkel ist offline
Sicherheitsexperte
 
Registriert seit: 25.03.2004
Beiträge: 1.612
Hallo,

ich würde 25 m² Cu legen.

Dann Weitkowitz Kerbverbinder 21820 um mit 50 mm² Al zu verbinden.

Obendrüber Schrupfschlauch mit Schmelzkleber.

...
Mit Zitat antworten
  #3  
Alt 07.02.2010, 18:46
Benutzerbild von Wienstrom
Wienstrom Wienstrom ist offline
Minimum 10kV
 
Registriert seit: 13.06.2006
Ort: Wien
Beiträge: 110
Pfisterer

.) Pfisterer Reduzierpressverbinder
AL/Cu 50mm²ALU auf 16mm² CU Nr. 305 896 002

.)Pfisterer Cu Reduzierhülse 16mm² auf 10mm² zum einlegen in den Pressverbinder vor dem Verbinden Nr. 302 436 436

Bei Pfisterer bekommt man auch weniger als eine Verpackungseinheit .

Hier der Katalog zum ansehen der Artikel http://pfisterer.com/download_download_de/d_8383.pdf , ist rd. 2Mb gross .

Geändert von Wienstrom (07.02.2010 um 19:30 Uhr).
Mit Zitat antworten
  #4  
Alt 07.02.2010, 18:49
Benutzerbild von bettmann
bettmann bettmann ist offline
Medizinprodukte-Berater
 
Registriert seit: 16.02.2007
Ort: Franken / Thüringen
Beiträge: 1.303
Zitat:
Zitat von jf27el
Es klingt trivial aber ich hab damit keinerlei Erfahrung. ...
Egal! Ich auch nicht! Deswegen sind wir jetzt und hier !!!
Zitat:
Zitat von jf27el
... 2.) muss ich im trockenen Raum den Übergang (Korossion) Cu- Al und Al-Cu beachten? ...
Rein vom Chemischen her gesehen, ja! Trocken ist relativ! Luftfeuchte ist immer da (oder hast du einen klimatisierten / entfeuchteten Raum?)! Beachte dazu "edle", "halbedle" und "unedle" Metalle, sowie deren Reaktion untereinander.
Siehe dazu die einschlägigen Suchmaschinen.
Zitat:
... Unedle Metalle sind Metalle, die bei Normalbedingungen mit dem Sauerstoff aus der Luft reagieren, sie oxidieren. ...
Oxyd gleich Widerstand usw..
Den Rest muss ich dir doch nicht erzählen

bettmann
__________________
Yo, wir schaffen das !!! (Bob der Baumeister)
Mit Zitat antworten
  #5  
Alt 07.02.2010, 18:59
Benutzerbild von Elt-Onkel
Elt-Onkel Elt-Onkel ist offline
Sicherheitsexperte
 
Registriert seit: 25.03.2004
Beiträge: 1.612
Hallo,

Reduzierhülsen sind was für Weicheier.

Na, mal im Ernst, es reicht auch, einzelne Litzen-Drähte in den Kerbverbinder
zu stecken, bis der Kerbquerschnitt erreicht ist.

...
Mit Zitat antworten
  #6  
Alt 07.02.2010, 19:10
Benutzerbild von Wienstrom
Wienstrom Wienstrom ist offline
Minimum 10kV
 
Registriert seit: 13.06.2006
Ort: Wien
Beiträge: 110
Zitat:
Zitat von Elt-Onkel
Hallo,

Reduzierhülsen sind was für Weicheier.

Na, mal im Ernst, es reicht auch, einzelne Litzen-Drähte in den Kerbverbinder
zu stecken, bis der Kerbquerschnitt erreicht ist.

...

Ist das Dein Ernst ? Bist Du unselbstständig Angestellt oder betreibst Du das Elektrogewerbe selbst ? Ich sag nur Gewährleistung und dergleichen .
Mit Zitat antworten
  #7  
Alt 07.02.2010, 19:13
Benutzerbild von Elt-Onkel
Elt-Onkel Elt-Onkel ist offline
Sicherheitsexperte
 
Registriert seit: 25.03.2004
Beiträge: 1.612
Hallo,

also mal ganz spitz:

Übergangshülsen erhöhen den Übergangswiderstand.

Wo steht denn, daß man den Fehlraum duch Hülsen und nicht durch Drähte
auffüllen muß ?

...
Mit Zitat antworten
  #8  
Alt 07.02.2010, 19:23
Benutzerbild von Wienstrom
Wienstrom Wienstrom ist offline
Minimum 10kV
 
Registriert seit: 13.06.2006
Ort: Wien
Beiträge: 110
Ich würde mal den Hersteller fragen . Der wird Dir dann erklären wo das steht mit den Litzen und ob man das darf . Reduzierhülsen gibt es nicht umsonst . Oder weisst Du genau wann Du mit Deinen Litzen den 10mm² auf 16mm² aufgepolstert hast . Ausserdem stell ich mir das recht interessant vor , die Litzen nach und nach reinzustopfen . Versuch sowas mal bei einer Aderendhülse , aber nicht bei der Seite wo der Kragen ist , sondern an der Seite ohne Kragen

Im übrigen bin ich der Meinung das "Die Steckdose" ein Fachforum ist , und die Ratschläge fachlich bleiben sollte . Was hat der (unwissende) Fragesteller davon wenn man ihm Pfusch anstelle von Fachwissen vermittelt ?
Mit Zitat antworten
  #9  
Alt 07.02.2010, 19:31
Benutzerbild von Elt-Onkel
Elt-Onkel Elt-Onkel ist offline
Sicherheitsexperte
 
Registriert seit: 25.03.2004
Beiträge: 1.612
Hallo,

na klar wird der Hersteller Reduzierhülsen gerne sehen.

Er will sie ja auch verkaufen.

-----------------

Das gleiche Problem tritt auf, wenn man 3 Stück 6 mm² als Y
zusammenpressen muß.

Dann isoliert man eine Ader auf der doppelten Länge ab,
und steckt rechts und links in den Kerbverbinder eine auf normaler
Länge abisolierte Ader ein.

Niemand kommt da auf die Idee, auf einer Seite eine Reduzierhülse
einzubauen.

...
Mit Zitat antworten
  #10  
Alt 07.02.2010, 19:34
Benutzerbild von KV_Hein
KV_Hein KV_Hein ist offline
Spannungstester
 
Registriert seit: 02.10.2007
Ort: Münsterland
Beiträge: 68
50qmm Alu auf Stockwerksverteiler

Die genaue Schriftstelle kann ich dir leider auch nicht sagen,
ab schon alleine die Mechanik spricht dagegen.
Bei den vom Hersteller produzierten Kabelschuh /Verbinder wird wird mit dem dazugehörigen Presswerkzeug eine definierte Verdichtung des Materials erzeugt.
Deswegen gibt es auch verschiedene Kabelschuhe für verseilte oder hochflexible Leitungen.Beim auffüllen mit einzelnen Drähten kann man nicht gewährleisten, dass man die erforderliche Dichte erreicht.
Somit ist eine Fehlpressung vorprogrammiert und die Verbindung nicht sicher.
Es ist und bleibt "Edelpfusch" mit unabwägbaren Risiken.
mfg Hein
Mit Zitat antworten
Antwort


Themen-Optionen Thema durchsuchen
Thema durchsuchen:

Erweiterte Suche
Ansicht

Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge anzufügen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.

vB Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu

Ähnliche Themen
Thema Erstellt von Forum Antworten Letzter Beitrag
Striebel & John Stockwerksverteiler Elt-Onkel Elektroinstallation 6 16.02.2007 14:23


Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:54 Uhr.


Powered by vBulletin Version 3.5.4 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd.