#1
|
|||
|
|||
|
Drehstrommotor DD-YY-D
Hallo zusammen,
habe nen Motor mit 3 Geschwindigkeiten der mittels DD-YY-D Schaltung gesteuert wird. Wie sind diese eigentlich innen aufgebaut? Wie sieht eine Schützsteuerung aus? Sicherlich ne Leichtigkeit für Euch Dank und Gruß Andi |
|
#2
|
||||
|
||||
|
Hallo Andi,
schau mal ins Moeller-Schaltungsbuch: Motorwicklungen:http://www.schaltungsbuch.de/motor049.html Schützschaltung:http://www.schaltungsbuch.de/motor058.html |
|
#4
|
||||
|
||||
|
Hallo Eisbär,
das Motorklemmbrett hat 9 Klemmen. Wichtig ist die richtige Zuordnung. Die Kombination YY DD D habe ich noch nie gesehen. Wenn ist es YY DD Y. Hierbei ist dann die Y Wicklung intern mit einer Sternbrücken versehen. Bei deiner Vorgabe müsste das Klemmbrett 12 Klemmen haben.
__________________
Gruß Arno Jede Sorge Freund vermeide, jedes Weh sollst du verachten. Sieh die Lämmer auf der Weide, sie sind fröhlich vor dem Schlachten. Ahnst du nicht, wie dumm es wär, wären sie´s erst hinterher. Heinz Erhardt |
|
#5
|
|||
|
|||
|
Hallo und Dank,
habe natürlich die von Euch genannten Links vorher schon durchgesucht aber sie helfen mir nicht weiter. Der Motor hat 9 Klemmen U,V,W, mit jeweils 1,2,3 und ist nach dem Typenschild ein DD-YY-D Motor mit einer Wicklung für 3 Geschwindigkeiten. Also keine Dalanderversion oder sonst irgendwas. ...und für diesen benötige ich eben das Wicklungsbild sowie eine Schützsteuerung, weil ich eben nicht weiß ob man noch irgendwelche Brücken mit einschalten muß. Dank und Grüße Andi |
|
#6
|
|||
|
|||
|
Hallo eisbär,
Zitat:
Um weiter zu orakeln wäre das komplette Leistungsschild sicher nicht schlecht. Leistung Gewicht Hersteller usw. -- das könnten auch unabhängige Wicklungen sein. Bin ich froh, dass du nicht nach dem Wickelplan gefragt hast Gruß jf27el
__________________
„Gedanken ohne Inhalt sind leer, Anschauungen ohne Begriffe sind blind.“ (I.Kant) |
|
#7
|
|||
|
|||
|
Hi,
Hersteller Ziehl-Abeg. Das ist von sonem Hallenheizlüfter und laut Hersteller nur eine Wicklung. Ich kenne von anderen Motoren auch nur die 2 Wicklungs Version, deswegen komme ich auch nicht weiter. Grüße Andi |
|
#8
|
|||
|
|||
|
Dann müsste das Ding IMPO ja drei Drehzahlen haben.
8 - 4 - 2 Pole????
__________________
„Gedanken ohne Inhalt sind leer, Anschauungen ohne Begriffe sind blind.“ (I.Kant) |
|
#9
|
||||
|
||||
|
Hallo Eisbär,
Zitat:
es handelt sich um einen polumschaltbaren Motor, Dahlander ist eine der meistverbreiteten Varianten. Ansonsten gibt es hier, gerade im Lüftungsbereich ein riesiges Sortiment von Varianten. Ohne Schaltbild kann dir da keiner helfen. Du schreibst von einem Wicklungspaket (3 Wicklungen) Diese in DD-YY-D zu schalten kann nicht gehen. Mit zwei Wicklungspaketen (6 Wicklungen) ist dieses Beschaltung theoretisch möglich. Bedingung alle Wicklungen sind für 400V und den maximalen Strangstrom ausgelegt. Um jedoch von DD auf D umschalten zu können brauche ich mindestens 9 Klemmen im Anschlusskasten.
__________________
Gruß Arno Jede Sorge Freund vermeide, jedes Weh sollst du verachten. Sieh die Lämmer auf der Weide, sie sind fröhlich vor dem Schlachten. Ahnst du nicht, wie dumm es wär, wären sie´s erst hinterher. Heinz Erhardt |
|
#10
|
||||
|
||||
|
Hallo jf27el,
Zitat:
Davon gehe ich aus, warum sonst DD-YY-D? ![]()
__________________
Gruß Arno Jede Sorge Freund vermeide, jedes Weh sollst du verachten. Sieh die Lämmer auf der Weide, sie sind fröhlich vor dem Schlachten. Ahnst du nicht, wie dumm es wär, wären sie´s erst hinterher. Heinz Erhardt |
![]() |
| Themen-Optionen | Thema durchsuchen |
| Ansicht | |
|
|
Ähnliche Themen
|
||||
| Thema | Erstellt von | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| Drehstrommotor Y - D Anlauf | Oberwelle | Elektrotechnik-Board | 62 | 05.12.2008 18:30 |
| Motordrehzahl regeln ? Drehstrommotor an 230 V | grillmaxe | Elektrotechnik-Board | 6 | 11.08.2005 21:47 |
| Drehzahlsteuerung für Drehstrommotor | frido2001 | Elektrotechnik-Board | 7 | 20.09.2004 16:14 |
| Drehstrommotor Stromaufnahme messen! | Bonker | Elektrotechnik-Board | 2 | 29.06.2004 13:07 |
| Drehstrommotor mit 230V | Blondy | Elektrotechnik-Board | 1 | 08.09.2003 17:26 |