#1
|
|||
|
|||
|
Querschnittsberechnung
ich suche eine freeware zur querschnittsberechnung
|
|
#2
|
||||
|
||||
|
Hallo Sven83,
die Beiden links führen zu einem Buch aus der VDE-Schriftenreihe. Dem Buch liegt eine CD mit einem Programm bei, welches laut Buchbeschreibung von Dir gebraucht werden könnte. Ich kenne Prgramm und Buch allerdings nicht! http://www.gunterpistora.de/ http://shop.booxtra.de/berechnung_von_kurzschluss.asp Gruß Karl
__________________
http://from-science-to-art.eu |
|
#3
|
|||
|
|||
|
Moinmoin Sven,
die DIN VDE 0298-4:2003-08 nennt in der Tabelle 9 "Verlegearten für Kabel und Leitungen für feste Verlegung in und an Gebäuden" 47 Verlegearten. Dazu kommen noch diverse Faktoren für Häufungen und Temperaturänderungen. Es sind auch einige Ausnahmen zu berücksichtigen. Weiterhin ist der verwendete Kabel- oder Leitungstyp zu berücksichtigen. Da die Strombelastbarkeit (DIN VDE 0298-4:2003-08) in einem engen Zusammenhang mit der Querschnittsberechnung steht, hinzu kommen noch Spannungsfall und ggf. Anlaufströme, werden hier sehr hohe Anforderungen an die Software gestellt. Ob eine Freeware dies leisten kann? Wenn Du ein Programm gefunden hast, wäre ein Hinweis sehr nett. Gruß Olaf
__________________
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, UVV, AVBEltV/NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, GPSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2) NAV). |
|
#4
|
||||
|
||||
|
Moin,
in Band 118 der VDE-Schriftenreihe "Berechnung von Kurzschlußströmen" war eine CD mit einer Software enthalten, die viele dieser Punkte abfragt. Die Lizens erwirbt man mit dem -sehr interessanten- Buch. Es gibt auf der CD noch einen Haufen mehr solch netter kleiner Tool´s die aber teilweise mit Vorsicht zu genießen sind.... Screenshot?
__________________
Der Strom kann ruhig bunt sein - ohne Kabel nützt das nix. Aktuelles Bild: NAKBA 3x95/50 SM 0,6/1kV nach VDE U 0250:1936 kabelmafia - der auch gerne mal dies Kabel als unbarmherzige Moderatorenkeule benutzt ![]() Die in diesem Beitrag getätigten Aussagen müssen nicht vollständig und richtig sein. Durch das Medium "internet" bleiben zwangläufig wichtige Detailinformationen auf der Strecke. Dieser Beitrag ersetzt auf keinen Fall eine fach- und sachkundige Beratung vor Ort. |
|
#5
|
|||
|
|||
|
Moinmoin Kabelmafia,
das Programm bezieht sich auf die VDE 0298-4. Werden auch die Verlegearten abgefragt oder muß man dann doch wieder die Norm zur Hand nehmen? Gruß Olaf
__________________
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, UVV, AVBEltV/NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, GPSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2) NAV). |
|
#6
|
||||
|
||||
|
Moin Olaf,
Zitat:
Nee, das schafft das Tool nicht....
__________________
Der Strom kann ruhig bunt sein - ohne Kabel nützt das nix. Aktuelles Bild: NAKBA 3x95/50 SM 0,6/1kV nach VDE U 0250:1936 kabelmafia - der auch gerne mal dies Kabel als unbarmherzige Moderatorenkeule benutzt ![]() Die in diesem Beitrag getätigten Aussagen müssen nicht vollständig und richtig sein. Durch das Medium "internet" bleiben zwangläufig wichtige Detailinformationen auf der Strecke. Dieser Beitrag ersetzt auf keinen Fall eine fach- und sachkundige Beratung vor Ort. |
|
#7
|
|||
|
|||
|
Moinmoin Kabelmafia,
also doch wieder "Handarbeit". Dann kann ich auch gleich die Norm zur Hand nehmen. Gruß Olaf
__________________
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, UVV, AVBEltV/NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, GPSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2) NAV). |
![]() |
| Themen-Optionen | Thema durchsuchen |
| Ansicht | |
|
|
Ähnliche Themen
|
||||
| Thema | Erstellt von | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| Formel zur Querschnittsberechnung von Leitungen - welche Verlegeart? | will7er | Ausbildung im Elektrotechnik Bereich | 10 | 04.02.2007 20:07 |