VDE 0100-Isomessung mit VDE 0701-Meßgerät
Liebe E-Gemeinde,
mein Gossen-Minitester 0701-N ist noch ein (Schutzleiter-, Isolations-, Ableitstrom-)Meßgerät vom alten Schlag: rein analog, sprich kein kontrastschwaches, grob-pixeliges LCD-Display; nur 3 Knöpfe, also keine Menüs, Untermenüs, Unteruntermenüs... und eben recht klein, damit ideal für den Aussendiensteinsatz. Gerne würde ich damit auch Isolationsmessungen nach VDE 0100 durchführen, es steht aber auf dem Gerät: nicht für Messungen in Anlagen!Gibt es bzgl. der Iso-Messung einen sachlichen Grund dafür ? Das Meßverfahren 500V = -Spannung und der Grenzwert 1 MOhm sind doch nach beiden Normen (VDE 0701/0702, Schutzklasse-1-Geräte und VDE 0100-600) identisch oder täusche ich mich ? Danke vorab ! |
|
#2
|
|||
|
|||
|
Eventuell ist das Gerät von seiner Leistung her nicht dazu in der Lage, grössere Anlagenteile sicher mit 500V "aufzuladen"?
|
|
#3
|
||||
|
||||
|
Moin,
da muss man in die Tiefen der Konstruktionsnormen für Geräteprüfer gucken: Zitat:
Bei Installationstestern ist die Fremdspannungsfestigkeit vorgeschrieben - also wenn du in einen nicht-freigeschaltete Stromkreis reinmessen möchtest darf bis zu einer Spannung von 400 V nichts böses passieren. Die Messung läßt sich dann üblicherweise nicht starten.
__________________
Der Strom kann ruhig bunt sein - ohne Kabel nützt das nix. Aktuelles Bild: NAKBA 3x95/50 SM 0,6/1kV nach VDE U 0250:1936 kabelmafia - der auch gerne mal dies Kabel als unbarmherzige Moderatorenkeule benutzt ![]() Die in diesem Beitrag getätigten Aussagen müssen nicht vollständig und richtig sein. Durch das Medium "internet" bleiben zwangläufig wichtige Detailinformationen auf der Strecke. Dieser Beitrag ersetzt auf keinen Fall eine fach- und sachkundige Beratung vor Ort. |
|
#4
|
|||
|
|||
|
Hallo,
mal eine in den Raum geworfene Vermutung: Erfüllt das Messgerät in dem Messmodus "Isolationswiderstand" ggf. nicht die entsprechende Kategorie? http://www.elektrofachkraft.de/fachw...erateBild7.jpg -> Nur Kategorie 2 statt 3? Edit: Oops, da waren 2 schneller ![]() |
|
#5
|
||||
|
||||
|
Moin Max,
das stimmt auch - daran hab ich jetzt nicht gedacht. @ ego: die Kenndaten des Messverfahrens sind bei beiden Anwendungen gleich: 500 VDC +20/-0%; max. 3 mA bei 500 kOhm
__________________
Der Strom kann ruhig bunt sein - ohne Kabel nützt das nix. Aktuelles Bild: NAKBA 3x95/50 SM 0,6/1kV nach VDE U 0250:1936 kabelmafia - der auch gerne mal dies Kabel als unbarmherzige Moderatorenkeule benutzt ![]() Die in diesem Beitrag getätigten Aussagen müssen nicht vollständig und richtig sein. Durch das Medium "internet" bleiben zwangläufig wichtige Detailinformationen auf der Strecke. Dieser Beitrag ersetzt auf keinen Fall eine fach- und sachkundige Beratung vor Ort. |
|
#6
|
|||
|
|||
|
Gleiches Messgerät defekt ?
Hallo,
ich habe auch so ein Messgerät erworben. Ich versuche verzweifelt die Prüflampe (links) zu testen. Funktioniert diese bei Ihnen ? Wenn ja,was mache ich bei dem Test falsch ? Laut Anleitung soll ich einen stromführenden Leiter der Prüfsteckdose auf den Schutzleiter des Netzstecker legen und die Prüfsonde 5 Sekunden berühren.Bei mir geht die Lampe aber nicht an. Den Test der Ableitstromprüfung habe ich nach Anleitung erfolgreich durchführen können.Nun muss ich mir nach der Anleitung noch ein paar Widerstände für die Überprüfung von Isolationsmessung und Schutzleiterprüfung besorgen. Ich will halt nur sicher gehen das das Gerät auch funktioniert. Das ich die Lampe für Berührungsspannungen größer 60 V nicht zum leuchten kriege ärgert mich. Der Verkäufer meldet sich natürlich nicht. Vielleicht kennt sich von euch ja jemand aus |
|
#7
|
|||
|
|||
|
Doofe Vermutung: Isolierender Standort und Erdkapazität zu großflächigen Erdpoztialführenden Dingen zu klein, vulgo Holz- oder Fertighaus.
Dinge mit Elektrode zum Finger drauf legen sind hoch suspekt - Lügenstift z.B. geht bei Okal-Häusern im Prizig überhaupt nicht, es sei denn, man faß zusätzlich einen PE oder sonst was erdfühliges anIst nur Vermutung Henry |
![]() |
| Themen-Optionen | Thema durchsuchen |
| Ansicht | |
|
|
Ähnliche Themen
|
||||
| Thema | Erstellt von | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| Mehrpolige, automatische Isomessung | Colt25 | Elektrotechnik-Board | 22 | 05.12.2011 14:37 |
| Meßgeräte VDE 0701/02 0100??? | seppel | Normen VDE BGV und andere | 13 | 22.07.2011 08:20 |
| Meßgerät 0701 | Uwe E. | Elektrotechnik-Board | 17 | 25.03.2007 21:26 |
| Isomessung wie geht´s? | dropfish | Elektrotechnik-Board | 3 | 02.10.2006 08:01 |