  #11  
Alt 19.03.2017, 22:32
Benutzerbild von Wulff
Wulff Wulff ist offline
Kabelknabberer
 
Registriert seit: 02.05.2014
Beiträge: 225
Zitat:
Zitat von El Taco
So, langsam mahlen die Mühlen...


Jäger Direkt ist leider als Lieferant beim Einkauf noch nicht gelistet und wir wollen den Kollegen ja nicht zu viel arbeit machen. Und bei den üblichen Distributoren habe ich nichts von Jäger Direkt gefunden. Aus denen werde ich eh nicht ganz schlau: Ist das eigentlich ein Großhändler mit Eigenmarke oder ist das ein Hersteller?



Gruß,
El Taco

JÄGER ist ein Großhändler, welcher zum einen als normaler GH auftritt, auch die üblichen Marken und Produkte vertreibt.

Hat zum anderen aber auch genügend Eigenmarken und Eigenprodukte, welche zum Teil auch fast unschlagbar günstig sind und/oder schnell geliefert werden.
Mit Zitat antworten
  #12  
Alt 03.04.2017, 21:40
El Taco El Taco ist offline
Spannungstester
 
Registriert seit: 27.12.2012
Beiträge: 110
Zitat:
Zitat von El Taco
Ich habe jetzt mal H05VV-F 3G1,5 von Bachmann und as Schwabe und trotz allem mal H07BQ-F 3F1,5 und H07BQ-F 3F2,5 von as Schwabe bestellt. Die werden dann begutachtet und dann wird entschieden welcher Artikel für die nächsten 100 Jahre in das Warenwirtschaftssystem gemeisselt wird.

So, endlich alles geliefert worden und begutachtet. Das Ergebnis ist... enttäuschend.

Bachmann H05VV-F 3G1,5: Ganz ordentlicher Gesamteindruck, aber die Kontakte in der Kupplung sind soweit erkennbar wahrscheinlich nicht vernickelt. Die PE Kontakte aber schon.

as Schwabe H05VV-F 3G1,5: Made in China (ist extra ein Aufkleber drauf). Die Schutzkontakte werden wohl mit Hand und einer Zange gebogen, und so sehen die auch aus. Schief und krumm direkt aus der Packung. PE Kontakte sind vernickelt, die anderen Kontakte in der Kupplung sind nicht erkennbar wegen erhöhtem Berührschutz (und mangelndem Spieltrieb um doch nachzuschauen).

as Schwabe H07BQ-F 3G1,5 und 3G2,5: Die Kupplung und der Stecker sehen von den Kontakten her noch am besten aus. Alles gerade und vernickelt. Allerdings sehen die Gehäuse des Steckers und der Kupplung so aus, als ob sie aus einem alten Winterreifen geschnitzt wurden. Wie zu erwarten hat außerdem H07BQ-F keinen Gefallen gefunden. Zu steif, zu dick, zu teuer, zu orange, Schuld am schlechten Wetter (und dann noch die billigen Stecker).


Tja, irgendwie desillusionierend. Jetzt soll's wohl die Bachmann werden.

Wie erkenne ich denn bei der DGUV V3, dass die Kontakte der aktiven Leiter in der Kupplung nicht mehr ganz frisch sind? Wohl gar nicht, oder?


Gruß,
El Taco
Mit Zitat antworten
  #13  
Alt 04.04.2017, 08:43
Efalos Efalos ist offline
Null-Leiter
 
Registriert seit: 14.12.2015
Beiträge: 45
Zitat:
Zitat von El Taco
Wie erkenne ich denn bei der DGUV V3, dass die Kontakte der aktiven Leiter in der Kupplung nicht mehr ganz frisch sind? Wohl gar nicht, oder?

Das ware zumindest nicht im normalen Ablauf enthalten (nur Prüfung SL).
Ich bezweifle, dass das die gängigen Prüfgeräte eine Messung der L/N-Kontakte leisten könnten.

Hat das jemand schonmal gemacht?
Vom Secutest S2 gab es ja zumindest einen Schuko-Adapter...

mfg Tobias
Mit Zitat antworten
  #14  
Alt 04.04.2017, 11:14
Benutzerbild von langer
langer langer ist offline
Halbleiter
 
Registriert seit: 05.07.2010
Ort: Am Rande des Ruhrpotts
Beiträge: 1.396
In meinem Benning ST 750 ist ein "Prüfpunkt"
Kabeltest
dabei wird der Durchgang der einzelnen Leiter geprüft, das geht aber nur bei 3- aderigen Leitungen.

Ggf kann man mit einem Adapter oder Messleitungen die einzelnen Adern in der PE- Prüfung kontrollieren, ist dann aber nicht automatisch zu dokumentieren.

Viele Grüße
langer
Mit Zitat antworten
  #15  
Alt 04.04.2017, 17:02
Probator Probator ist offline
ISO-Norm Entsprechend
 
Registriert seit: 19.09.2016
Beiträge: 80
Zitat:
Zitat von El Taco
Wie erkenne ich denn bei der DGUV V3, dass die Kontakte der aktiven Leiter in der Kupplung nicht mehr ganz frisch sind? Wohl gar nicht, oder?
Bei einigen "besseren" Prüfgeräten ist auch eine Durchgangsprüfung von L und N dabei, z.B. das genannte Benning. Die Secutests von Gossen können das über die Adapter mit Schuko, CEE usw.
Es geht aber grundsätzlich mit jedem Prüfgerät, indem man die Schutzleitermessung entsprechend adaptiert. Kostet halt Aufwand für Adapterbau und ist beim Prüfen ein erhöhter Zeitaufwand.

Mit dem eher kleinen Prüfstrom (üblicherweise 200 mA) bekommt man bei schlechten/dreckigen Kontakten einen erhöhten Übergangswiderstand.

Bei Korrosion ist die automatische Umpolung vom Prüfstrom von Vorteil, denn korrodiertes Metall verhält sich ähnlich einer Halbleiterdiode und lässt den Strom in eine Richtung besser durch, in die andere schlechter.
Mit Zitat antworten
  #16  
Alt 04.04.2017, 17:41
Benutzerbild von Oberwelle
Oberwelle Oberwelle ist offline
Nie Auslernender
 
Registriert seit: 04.04.2005
Beiträge: 8.710
Moin..

Zitat:
Zitat von Probator
... denn korrodiertes Metall verhält sich ähnlich einer Halbleiterdiode und lässt den Strom in eine Richtung besser durch, in die andere schlechter.

hast du dazu mehr Informationen..
z.B. ist das nur bei bestimmten Metallkombinationen ??


OW
__________________
.
Ich kann über die Richtigkeit / Vollständigkeit meiner Angaben keine Gewähr übernehmen. Immer alle Vorschriften beachten !
Mit Zitat antworten
  #17  
Alt 04.04.2017, 17:53
Max60 Max60 ist offline
Sicherungsvertreter
 
Registriert seit: 13.08.2009
Beiträge: 968
Zitat:
Zitat von Probator
Bei einigen "besseren" Prüfgeräten ist auch eine Durchgangsprüfung von L und N dabei, z.B. das genannte Benning.

Man könnte auch ein 0100-Messgerät zweckentfremden. Netzwiderstände ohne/mit Verlängerung messen. Differenz ist der Übergangswiderstand der Verlängerung..
Mit Zitat antworten
  #18  
Alt 05.04.2017, 16:55
Probator Probator ist offline
ISO-Norm Entsprechend
 
Registriert seit: 19.09.2016
Beiträge: 80
Zitat:
Zitat von Oberwelle
hast du dazu mehr Informationen..
z.B. ist das nur bei bestimmten Metallkombinationen ??
Ein Standardwerk habe ich gerade nicht im Kopf, aber mit den Suchstichworten "Metalloxid" und "Halbleiter" sollten sich Informationen finden lassen. Schottky hatte auch damit zu tun, glaube ich.

Meines begrenzten Wissens nach betrifft das alle Metalle, sofern sie oxidieren.

Edit: Vielleicht mal in der Geschichte der Halbleiterdiode kramen. Heute kennt man ja nur noch dotiertes Silizium und Germanium, aber die ersten Dioden Anfang des 20. Jahrhunderts waren noch aus Metalloxid. Stichwort: "Kupferoxydul-Gleichrichter".
Mit Zitat antworten
Antwort


Themen-Optionen Thema durchsuchen
Thema durchsuchen:

Erweiterte Suche
Ansicht

Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge anzufügen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.

vB Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu

Ähnliche Themen
Thema Erstellt von Forum Antworten Letzter Beitrag
Gerätenummern auch für Verlängerungsleitungen? lektro Messen und Prüfen von Geräten 11 21.01.2016 13:25
Leitungsquerschnitt Verlängerungsleitungen Prüfling0815 Normen VDE BGV und andere 7 05.12.2013 22:52
relevante Normen für Verlängerungsleitungen, Mehrfachsteckdosenleisten, Kabeltrommeln Timo1 Normen VDE BGV und andere 24 03.07.2013 21:29
DIN VDE 0620-1 - Verlängerungsleitungen LiP75 Normen VDE BGV und andere 7 02.06.2012 21:29