Alt 08.02.2010, 21:48
Benutzerbild von Tobi P.
Tobi P. Tobi P. ist offline
Stromerzeuger 200kVA
 
Registriert seit: 18.11.2007
Ort: 41464 Neuss
Beiträge: 278
Moin,

bzgl. der Wände: Die Vergitterung - es kommen stattdessen aber auch Scheiben aus Sicherheitsglas zum Einsatz - dient nur dazu die Trafos von der Schaltwarte aus im Blick zu haben. So sieht man z.b. ob jemand in den Trafozellen arbeitet. Das ist aber nicht unbedingt erforderlich, es können auch durchgehende Wände eingezogen werden.
Die Anordnung mehrerer Trafos in einem Raum gibts bei Kleinststationen in denen neben dem Kundentrafo z.b. auch noch ein kleiner Ortsnetztrafo vom VNB steht, die sind aber recht selten da die VNB ja in der Regel eigene Stationen bauen. Diese Kleinststationen bestehen dann auch meist nur aus einem einzigen Raum in dem sowohl Mittelspannungsschaltanlage, NSHV(en) und Trafos untergebracht sind. Gebaut wird sowas meines Wissens nach aber nicht mehr, stattdessen setzt man Kompaktstationen ein.


Gruß Tobi
Mit Zitat antworten
  #12  
Alt 08.02.2010, 21:48
ego11 ego11 ist offline
Unter Strom
 
Registriert seit: 12.11.2006
Ort: Bensberg
Beiträge: 650
Alles andere als Toll in dem Bild finde ich den einen N/PEN des vorderen Trafos welcher rechts neben den Adern des anderen Trafos liegt: Aus EMV gesichtspunkten bedenklich.
Mit Zitat antworten
  #13  
Alt 08.02.2010, 22:31
Benutzerbild von Elt-Onkel
Elt-Onkel Elt-Onkel ist gerade online
Sicherheitsexperte
 
Registriert seit: 25.03.2004
Beiträge: 1.612
Hallo,

also, die Anlage auf dem Foto ist seit 5 Jahren in Betrieb.

Ich gehe davon aus, daß der PEN auf 4 Anschlüsse verstärkt wurde,
da man die Problematik der Oberschwingungen erkannt hat.

Die "Fenster"-Variante kam aus einer Normzeichnung der OVAG.

Ich will aber keine Fenster im Innenbreich.
Für die Überwachung kann man Kameras einbauen.

Die MEltVO fordert sowieso feuerbeständige Wände (was ich für sinnvoll erachte),
aber bedingt durch das eigenständige Hausanschlußhaus greift die
MEltVO dann doch wieder nicht. Trotzdem werde ich Betonwände wählen.

...
Mit Zitat antworten
  #14  
Alt 09.02.2010, 14:17
Benutzerbild von Oberwelle
Oberwelle Oberwelle ist offline
Nie Auslernender
 
Registriert seit: 04.04.2005
Beiträge: 5.308
Moin Elt-Onkel,

Schau mal hier ( Eigenerzeugungsanlagen am Mittelspannungnetz ).
Es kann sein, daß du noch ein Übergabe-Leistungsschalter mit UMZ Schutz und Spanunngsanstiegsschutz benötigst..

Diese Festlegung macht der Versorger.

OW
__________________
.
Ich kann über die Richtigkeit / Vollständigkeit meiner Angaben keine Gewähr übernehmen. Immer alle Vorschriften beachten !
Mit Zitat antworten
Antwort


Themen-Optionen Thema durchsuchen
Thema durchsuchen:

Erweiterte Suche
Ansicht

Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge anzufügen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.

vB Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu


Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:58 Uhr.


Powered by vBulletin Version 3.5.4 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd.